สายไฟคอนโทรล ร้านค้าขายสายไฟ บีบีเค ไฟฟ้าไทย ขายสายไฟทุกหมวดหมู่
(https://www.bbkfaifa.net/images/editor/733.jpg)
เลือกสายไฟ VCT สายไฟ nyy (http://bbkfaifa.net) ที่ใช่ ตรงสเปก จากร้านค้าของพวกเรา
จบทุกงานไฟฟ้า เลือกสายไฟ VCT สายไฟ NYY และก็ สายไฟ vct-g ที่ตามมาตรฐาน ตรงตามสิ่งที่ต้องการ มีความปลอดภัยสูง จำต้องร้านค้าเรา มีสายไฟให้เลือกหลายแบบ ไม่ต้องคิดเยอะแยะ ทักมาคุยกับคุณบัวก่อนได้เลย กันเองสุดๆถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ หรือต่อรองราคาเบาๆได้เลยค่ะ
5 ข้อบกพร่องในการติดตั้ง สายไฟ THW ที่เสี่ยงไฟเผา ช่างไฟมือใหม่ต้องระวัง
สายไฟ THWเป็นสายไฟฟ้าแกนลำพังที่นิยมใช้ในตึกและที่พักที่อาศัย เหตุเพราะมีคงทนถาวร รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นสายที่ใช้งานทั่วๆไป แม้กระนั้นการติดตั้งที่ไม่ถูกจำเป็นต้อง
เพียงแค่เล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความร้อนสะสมกระทั่งนำมาซึ่งการก่อให้เกิดเหตุไฟเผาที่ร้ายแรงได้ นี่คือ 5 ข้อ
บกพร่องสำคัญที่ช่างไฟและผู้ใช้งานต้องระวังเมื่อทำงานกับสาย THW
วันนี้เราได้เก็บ 5 ข้อบกพร่องร้ายแรงรวมทั้งมักพบที่สุด สาย thw สำหรับการจัดตั้งสาย THW ที่คุณต้องระมัดระวัง เพื่อยกฐานะความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่คุณดูแล
ข้อบกพร่องที่ 1: การใช้ขนาด สาย THW ไม่สโมสรกับโหลด
ความผิดพลาดลำดับหนึ่งคือการเลือกขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟ THW เล็กเกินความจำเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณกระแสไฟ (โหลด) ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าดึงไปใช้
ความเสี่ยงรวมทั้งทางแก้ไข
ความเสี่ยง: เมื่อกระแสไฟเกินพิกัด สายไฟจะเกิดความร้อนสูงอย่างเร็ว (Overcurrent Heating) ถ้าความร้อนเกิน 70°C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ฉนวน PVC ของสาย THW ทนได้ จะก่อให้ฉนวนหมดสภาพ หลอมละลาย รวมทั้งเกิดการลัดวงจร
วิธีแก้ไข: จำต้องคำนวณโหลดรวมของวงจรให้ถูกต้อง แล้วก็อ้างอิงตารางมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า เพื่อเลือกขนาดสาย THW ให้สมควร ได้แก่ ถ้าใช้เต้ารับทั่วๆไป ควรใช้สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. เป็นขั้นต่ำ
ข้อผิดพลาดที่ 2: การต่อสายไม่แน่นครึ้ม หรือหละหลวม
บริเวณรอยต่อหรือจุดเชื่อมต่อสาย THW สาย thw กับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอาทิเช่น เบรกเกอร์, เต้ารับ, หรือขั้วต่อ เป็น
จุดที่เกิดปัญหาได้หลายครั้งที่สุด
(https://www.bbkfaifa.net/images/editor/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F1.jpg)
ความเสี่ยงรวมทั้งวิธีแก้ไข
ความเสี่ยง: การต่อสายที่หละหลวมไหมแน่นเพียงพอจะก่อให้กำเนิด "ความต้านทานสูง" (High Resistance) ณ จุดนั้น ซึ่งจะเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าเป็นความร้อนสูงมาก กระทั่งกำเนิดเป็นประกายไฟหรือความร้อนกระทั่งหลอมละลายเครื่องไม้เครื่องมือพลาสติกรอบๆได้
แนวทางแก้ไข: ใช้วัสดุที่สมควรสำหรับการปอก และ ต่อสาย THW ให้กับเทอร์มินอลอย่าง
แน่นหนา ควรจะขันสกรูให้ได้แรงบิดที่สมควร รวมทั้งใช้หางปลา (Terminal Lug) สำหรับสาย
ที่มีขนาดใหญ่
ข้อบกพร่องที่ 3: การร้อย สาย THW อัดแน่นในท่อเหลือเกิน
สาย THW มักถูกติดตั้งด้วยการร้อยท่อร้อยสาย (Conduit) แต่ว่าการอัดสายจำนวนหลายชิ้นเกินไปในท่อขนาดเล็กนับว่าเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง
ความเสี่ยงและก็แนวทางแก้ไข
การเสี่ยง: การร้อยสาย THW แน่นท่อจะกัดกันการระบายความร้อนตามธรรมดาของสายไฟ ทำให้ความร้อนสะสมอยู่ด้านในท่อ นำมาซึ่งการทำให้อุณหภูมิของฉนวนสูงเกิน 70°C แล้วก็ลดความสามารถสำหรับเพื่อการรับกระแสของสายลง (Derating)
วิธีแก้ไข: กระทำตามกฎของการไฟฟ้าที่กำหนดให้สายไฟต้องมีพื้นที่ว่างในท่อเพียงพอต่อการระบายอากาศและไม่ให้เกิน 40% ของพื้นที่หน้าตัดข้างในท่อ
ข้อผิดพลาดที่ 4: การเดิน สาย THW ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
แม้สาย THW จะทนความชื้นได้ แต่ก็มีข้อกำหนด สายไฟคอนโทรล สำหรับในการจัดตั้งที่จำต้องทราบ
ห้ามฝังดินโดยตรง: สาย THW มีเปลือกเพียงแค่ชั้นเดียว ห้ามนำไปฝังดินโดยตรง เพราะว่าฉนวนจะถูกทำลายจากความชุ่มชื้นหรือการกัดกร่อน แม้ควรต้องฝังดิน ต้องใช้สายไฟ NYY เพียงแค่นั้น
ห้ามสัมผัสสารเคมีเข้มข้น: การเดินสาย THW ใกล้บริเวณที่มีไอน้ำมัน กรด หรือด่าง อาจรีบให้ฉนวนสลายตัวเร็วมากยิ่งขึ้น
ข้อผิดพลาดที่ 5: การติดตั้งเครื่องใช้ไม้สอยคุ้มครองไม่เหมาะสม (เบรกเกอร์)
การเลือกใช้เบรกเกอร์ที่ไม่สโมสรกับขนาดสาย THW เป็นการทำให้ระบบป้องกันภัยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
ความเสี่ยง: หากเบรกเกอร์มีขนาดใหญ่เหลือเกิน ดังเช่น ใช้เบรกเกอร์ 30 แอมแปร์ คู่กับสายไฟ THW 2.5 ตร.มิลลิเมตร ที่รับกระแสได้เพียงแค่ 21 แอมแปร์ เมื่อเกิดกระแสเกิน (ดังเช่น 25 แอมป์) สายไฟจะร้อนจนไหม้ก่อนที่เบรกเกอร์จะตัดวงจร
แนวทางแก้ไข: ขนาดของเบรกเกอร์ควรมีค่ากระแสสูงสุดไม่เกินพิกัดการทนกระแสของสาย THW ที่ใช้งานในวงจรนั้นๆเสมอ
ปัญหาที่พบได้มาก (FAQ)
Q: สายไฟ THW สามารถใช้เดินข้างนอกตึกได้ไหม?
A: สายไฟ THW สามารถเดินข้างนอกตึกได้ เฉพาะในรอบๆที่มีการร้อยท่อคุ้มครองป้องกันอย่างมิดชิด และไม่โดนแดดโดยตรง แม้กระนั้นถ้าหากเป็นงานเดินลอยกลางอากาศ หรือฝัง ควรเลือกใช้สาย NYY หรือ THW-A ที่มีองค์ประกอบสมควรกว่า
Q: ถ้าหากใช้ สาย THW เกินอายุการใช้งานจะเป็นอันตรายไหม?
A: อันตรายอย่างยิ่งครับ เมื่อเวลาผ่านไป ฉนวน PVC ของสาย THW จะแข็ง กรอบ และก็แตกเปราะ ซึ่งจะมีผลให้ตัวนำทองแดงสัมผัสกันและก็กำเนิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย ควรจะวิเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนสายไฟเก่าที่ติดตั้งมานานกว่า 15-20 ปี
Q: พวกเราสามารถซื้อ สายไฟ THW ที่ตามมาตรฐานจากที่ไหน?
A: ควรเลือกซื้อสาย THW จากตัวแทนจำหน่ายที่ไว้ใจได้เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แท้จริง
BBKFAIFANET: ความปลอดภัยเริ่มต้นที่การเลือก สาย THW ที่ถูกต้อง
พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของการติดตั้งที่ปลอดภัย พวกเราจึงคัดสรรเฉพาะสายไฟ THW ที่ตามมาตรฐานจากผู้ผลิตชั้นหนึ่ง พร้อมให้ข้อมูลรวมทั้งคำปรึกษาที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกขนาด แล้วก็การใช้งาน ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างมือโปรที่อยากสาย THW สำหรับแผนการ หรือ เจ้าของบ้านที่ปรารถนาความเชื่อมั่น สาย thw สำหรับการซ่อมแซม เราพร้อมเกื้อหนุนให้งานไฟฟ้าของคุณไม่เป็นอันตรายรวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุด ติดต่อมาและสอบถามข้อมูลอื่นๆ
ดูรายละเอียดสินค้า bbkfaifa.net (http://bbkfaifa.net)